各位老师大家好!压缩机不启动,拔下启动器和过载保护器插头,测电压只有50v多 [复制链接]

楼层直达
美国  
发帖
83
精华
0
金币
39
威望
0
贡献
1
好评
0
注册
2011-12-24
楼主    美国 发表于: 2013-01-18 20:43:37 
请问各位老师这是怎么回事呢?是不是温控器坏了啊?谢谢解答!
此帖悬赏中(剩余时间:已结束)...
最佳答案:  
郭阳  
级别: 超级会员
发帖
2043
精华
0
金币
330
威望
1
贡献
1
好评
8
注册
2011-01-22
沙发    郭阳 发表于: 2013-01-19 01:28:32 
Re:
如果排除断线或者接头断开的可能的话那应该是温控的事了,[Reply by WAP]
发帖
6
精华
0
金币
39
威望
0
贡献
0
好评
0
注册
2013-01-01
板凳    kitkat135 发表于: 2013-01-19 09:08:31 
让温控器接通 测温控器两端电压如果正常就是压缩机有问题
发帖
100
精华
0
金币
415
威望
1
贡献
7
好评
2
注册
2012-04-14
报纸    孤星独梦 发表于: 2013-01-22 23:05:44 
拔掉压缩机的两个插头用个灯泡节上开机看是不是假负载,若是,是温控坏了
 

级别: 超级会员
发帖
2085
精华
0
金币
1861
威望
9
贡献
54
好评
48
注册
2010-01-18
4楼   dongtaiyu 发表于: 2013-02-01 19:48:47 
我用开水烫了温控器的感温头,以正常运行,谢谢大家!